從容面對一切
在座各位都是我老師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 375 點
下載積分: 745 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2008-12-09
最后登錄: 2024-07-31
查看從容面對一切的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-04 17:43
今天搞啦個項目,PIC控制正反轉啟動一臺電機,,由于粉塵大,,我選用固態接觸器,型號,士研SSR3-25DA,電機是2,2KW的,搞好運行啦幾次就不行啦,一測固態接觸器不管有沒有線圈電壓,都導通啦,,,連續換啦4個,,全部一個毛病,,仔細檢查線路,沒發現問題,,,到底什莫問題現在還暈,,請大伙指點
誠心誠意
wenzhifu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wenzhifu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-05 20:55
   固態接觸器我用得比較多。在購買時要弄清用途。拿三相固態說吧,有的中間相是直通,不觸發已會漏電。水貨多用時要小心,作正反轉用中間相不作換相用。我們陶瓷廠泥土多,我們正反轉用的固態是正品富士通SF40DMZ——H3D。大功率電機正反轉用普通接觸器比較保險。