http://www.rayfile.com/files/1bfb6e11-ef35-11dd-b32d-0019d11a795f/ 內容簡介
本書較全面地覆蓋了強電領域中電工的實用計算、診斷、《電業安全工作規程》及人工呼吸法急救技術等,全書共分8章,主要內容包括:已知容量求電流;已知容量求電阻、電容、容抗、轉矩和導線截面積;測知電流求容量;設計安裝架空線常需數據的速算;導線諸數據估算;根據易獲兩參數,速求所需第三數;快速計算的基準數;電工需熟知應用口訣等。
本書采用口訣形式,易懂易已,并采用由公式導出口訣的編寫方式,再舉出實例說明口訣的實用性。
本書是從事電氣工作的企業電工、農村電工現場工作的實用手冊。
--------------------------------------------------------------------------------
目錄
前言
第一章 已知客量求電流
1-1 已知變壓器容量,求其各電壓等級側額定電流
1-2 已知變壓器容量,速算其一、二次保護
1-3 已知三相電動機容量,求其額定電流
1-4 已知中小型三相380V電動機容量,求其保護熔體電流值
1-5 已知常用熔絲額定電流,求算其熔斷電流
1-6 已知380V三相電動機容量,求其過載保護熱繼電器熱元件額定電流和整定電流
1-7 已知380V三相電動機容量,求其遠控交流接觸器額定電流等級
1-8 已知小型380V三相籠型電動機容量,求算供電設備最小容量、負荷開關、保護熔體電流值
1-9 已知籠型電動機容量,算求星——三角起動器的動作時間和熱元件整定電流
1-10 已知籠型電動機容量,求算控制其的斷路器脫扣器整定電流
1-11 已知異步電動機容量,求算其空載電流
1-12 已知0.4KV級小型發電機容量,求算其引出線端操作開關所配保護熔體電流
1-13 已知電力變壓器容量,求算其二次側出線自動斷路器瞬時脫扣器整定電流值
1-14 已知低壓用電器銘牌上容量,求算其額定電流
1-15 已知白熾燈燈泡總?cè)萘,求算照明線路保護裝置熔體的額定電流
1-16 已知機加工車間裝機容量,估算其負荷電流
1-17 已知吊車噸位,算求其配供電導線載面和負荷開關額定電流
1-18 已知家用電器總?cè)萘,求選單相電能表標定電流等級
第二章 已知容量求電阻、電容、容抗、轉矩和導線截面積
2-1 已知白熾燈燈泡容量,求算其熱態電阻
2-2 已知接入工頻交流電路中電容器的容量,求其容抗
2-3 已知并聯電容器標稱容量,求算其電容量
2-4 已知電動機容量和碰極數,求算其額定轉矩
2-5 已知380V單相交流電焊機焊接變壓器容量,求算其供電電纜導線截面積,熔體和負荷開關容量
2-6 已知工廠的性質和裝機容量,求算其全廠配變容?br />第三章 測知電流求容量
3-1 測知無銘牌電動機的空載電流,估算其額定容量
……
第四章 設計安裝架空線常需數據的速算
第五章 導線諸數據估算
第六章 根據易獲兩參數,速求所需第三數
第七章 快速計算的基準數
第八章 電工需熟知應用口訣