我在一臺力泰1280的壓機上面將程序下載下來。機械還可正常運行,但是把連接PLC(西門子S7-200)的觸摸屏通信電纜拔掉后,別的到很正常,就是EM235沒有模擬量(AQW0)輸出。更有意思的是,將觸摸屏通信電纜裝上后,把觸摸屏的24伏電源的正極下掉(只裝負極),它又可正常運行。如果只裝正極(不裝負極),它的模擬輸出比正常時候大了一倍。如果正負極都不接,它就又沒有輸出了。
這里可有兩臺,都是這樣,不可能是硬件的原因吧!可程序上面也沒看出什么來。我將程序上傳,大家一起分析分析,找出問題。謝謝!