樓主  發表于: 2009-01-15 23:10
比如:放大器是MR-J2S-40A (400W) 配個053  也就是50W的小伺服電機,能轉嗎?如果不能轉,能燒電機嗎?本人想學點伺服的基礎知識,好不容易借到了放大器和電機,可惜容量不匹配,大家說可以嗎?
jack007kkk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 338 點
下載積分: 11197 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2008-07-02
最后登錄: 2024-10-30
查看jack007kkk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-04 09:52