在一個工程中用到了兩種模擬量模塊6ES7-331-7KF02-0AB0(8路AI用量程卡設置4~20mA信號)

和6ES7-334-0CE01-0AA0(4路AI 2路AO 通過接線選擇0~20mA信號)系統中所有331模塊所采集的AI都正常,

334模塊所采集的AI信號都在跳變,把進入334模塊的信號接入331模塊,信號是穩定的.屏蔽線接地也做了,不過是接到了變壓器過來的地線上了.

我想和接地無關,要干擾所有信號都會被干擾,不只是進入334模塊的AI

有人說331模塊本身的抗干擾能力就比334模塊強,還是我用的334模塊出廠時就有問題
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-16 21:20
問題終于解決了。把334上3,6,9,12,15,18,20號端子都和電源模塊上的M端子連起來就好了