   s7-300 AI卡SM331的SF燈亮,測量卡件24伏電源有,換一個新卡件沒用,卸下此卡同時組態刪除此卡,下裝后變成CPU的SF燈亮。
不知道是什么原因?請各位大俠賜教一二。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4416 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-13 13:34
您應該聯機查看模塊信息,部分外部原因即使更換模塊仍然無法消除,典型的是:儀表對地短路將造成SF燈亮。

另外,組態中刪除該模塊的話,請在機架上同時卸下模塊,否則PLC認為組態錯誤。

如果不便拆卸,那么應該將該模塊更替為占位模塊后測試。

以上