各位大蝦:您們好!我現在做了一個系統,PLC是FX2N-128MR的,變頻器是國產的。每當變頻器一啟動,PLC的輸出就亂了。后來對變頻器接了地,變頻器與馬達也用了金屬軟管套起來,還是沒有用。以前只用打條地線就行了,可這次不行。
請各位大蝦幫助幫助,我在這里謝謝大家了。
[ 此帖被易志剛在2009-01-13 13:18重新編輯 ]
專業進口電氣自動化產品 承接電氣自動化工程
電話:0757-22214800  傳真:22214800   郵箱:yizhigangchen@tom.com
長期招聘:業務人員和電氣工程師
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-15 11:18
我曾遇到這樣的情況,相應減小變頻器的載波頻率就好了,不過最好對變頻器輸出線加以屏蔽,讓PLC離變頻器遠一點,保持一定的距離
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗