樓主  發表于: 2009-01-08 11:01
初入門 遇到GX-Developer-7.08J中文版+GX-Simulate6仿真 不認指令 不知如何辦 請各位懂行的多多指教 謝謝

     X000                                                                              
|----------| |---------------------------[PLSY  K10  K0   Y000]
                                                                                          
這是一個標準的發脈沖指令 編程手冊上的 但是在仿真時卻提示“未支持指令” 是什么原因 請高手解答一下
野狼
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看野狼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-09 13:14
謝謝各位 問題已解決
1. 2N是有這條指令的
2. 寫入PLC就可以運行  至于不能仿真 不好說 也許是計算機問題 也許是軟件安裝有問題
野狼
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看野狼的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-10 18:35
受教了 各位辛苦