kun406
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kun406的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-05 22:22
三相異步電機的電源線全部接反(A接W,B接U,C接V,其中電機接線端:U,V,W.電源三相:A,B,C.),電機會出現什么情況?

多謝!
wei9a
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 202 點
下載積分: 608 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2008-07-07
最后登錄: 2020-11-25
查看wei9a的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-06 09:29
三相怎樣接反,按順序接反(ABC-CBA),實質相序無改變,電機轉向無改變.若不按順序接反(ABC-BCA),相序改變則電機轉向改變.