kun406
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kun406的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-05 22:22
三相異步電機的電源線全部接反(A接W,B接U,C接V,其中電機接線端:U,V,W.電源三相:A,B,C.),電機會出現什么情況?

多謝!
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1261(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-11-07
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-09 10:33
三相電,隨便接的,不短路就行,改變?nèi)蝺筛(xiàn),電機就會改變方向
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!