初學PLC,不知道這個是什么意思
請高手幫幫忙
呵呵
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6784 個
工控威望: 38387 點
下載積分: 5655 分
在線時間: 9560(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-04 13:21
這個用于保存目前的RLO的狀態。

這個指令使用并不多見。

比如:



這里的M8.0存放的就是I0.1與I0.2的運算結果RLO的值。

那么這樣做有何作用呢?如果項目中要求I0.1,I0.2控制輸出,同時要檢測I0.1與I0.2是否同時按下,難道我們需要重復編程I0.1,I0.2嗎?

使用該指令就無需了,我們只要讀取M8.0的狀態,如果M8.0=1,那么說明I0.1與I0.2同時按下了。

其他用途請自行總結。

以上
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6784 個
工控威望: 38387 點
下載積分: 5655 分
在線時間: 9560(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-04 15:37
引用
引用第2樓andriy7于2009-01-04 15:27發表的  :
我怎么找不到這個命令呢,(#)命令在那里調用


項目樹中位邏輯下:




以上