已試過許多方式

A700在參數設定正確上
可在V/F模式上400Hz(完全沒問題)

但為何無感向量控制&向量控制無法超過120Hz?
一超過就會馬上被限制在那邊
不管使用通訊或是0~10v,或是PU操作,都無法上去
是否有朋友能夠解答此疑惑?
或是有某些特殊參數要設定???


或是三菱天生的缺陷嗎?
先謝謝大家~麻煩了!
[ 此帖被adamxing在2009-01-06 14:08重新編輯 ]
adamxing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 185 點
下載積分: 562 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2017-03-30
查看adamxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-06 14:11
    
沒有工控的朋友可以熱心回答一下這個問題嗎~~?
謝謝
adamxing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 185 點
下載積分: 562 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2017-03-30
查看adamxing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-09 17:31
請教dario_es兄,看了那幾個參數之后似乎為"轉矩控制"時的參數,不知道是否在速度控制時也有效用,但若有效用,設定范圍也只能在120Hz,而無法到400Hz的程度。

回大站長YMMFA:之前已經問過變頻器部門的人,他們回答說要詢問日本呢,他們自己也不知道這個部份,真昏