adamxing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 185 點
下載積分: 562 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2017-03-30
查看adamxing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-31 11:20
已試過許多方式

A700在參數設定正確上
可在V/F模式上400Hz(完全沒問題)

但為何無感向量控制&向量控制無法超過120Hz?
一超過就會馬上被限制在那邊
不管使用通訊或是0~10v,或是PU操作,都無法上去
是否有朋友能夠解答此疑惑?
或是有某些特殊參數要設定???


或是三菱天生的缺陷嗎?
先謝謝大家~麻煩了!
[ 此帖被adamxing在2009-01-06 14:08重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9656 個
工控威望: 8541 點
下載積分: 16688 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-06 14:18
我使用三菱變頻器的時候,從來都沒超過100HZ

只用過其他廠家的搞過上千HZ的

但我想很有可能在使用矢量控制模式的時候,有一個參數設置了上限

把這個頻率卡死在120HZ了

當然我是直覺... ...

建議您這個問題最好打400-821-3030

然后轉變頻器部門確認一下
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水