樓主  發表于: 2008-12-30 18:43
        我廠新裝一臺發電機(舊的),今天首次發電,出現以下問題,1.有的設備漏電,(外供電時不漏)...2.部分數控顯示電子元件燒掉,(如整流器,三極管,變壓器)...
    3.還有幾個接觸器,和液壓電磁閥線圈燒,
        損失可大了,不過其它大部分設備可以正常操作,再說說發電機狀況,電壓約為411V,(外電壓386V),電流約為額定電流一半,240A(450A),最大值得懷疑的,是接地  
  系統,發電機零線沒有接變壓器系統地線,請問大家,這是以上出現故障的主要原因嗎?
    
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-02 08:15
1樓和8樓的正確,在中性點直接接地的系統中,中性線是不允許斷開的,否則會發生諧振問題的,會造成【特別是對供電要求高的電子設備】損壞的。