kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-25 12:22
我們通過PLC參數設置來設定局部軟元件的起始、結束地址。例如M0-M100
假如說共有A  B   C   三個程序。
那么,M0-M100到底是怎么分配給這三個程序的???
難道是三個程序中都可以使用M0-M100?
在執行程序A時,M0一直為ON.那么在執行程序B時,M0呢?
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-25 15:55
我的理解:局部M0-M100都可以在3個程序中使用,也就是M0-M100都可以出現在A、B、C三個程序中。
系統是這樣工作的(以M0為例),A、B、C3個程序是挨個處理,在執行A時,M0先復位,執行完A后將結果保存(暫且叫保存到用于A程序的M0映像),之后將M0復位,再執行B,執行完B之后,將結果保存,之后再將M0復位,以此循環。
是不是很復雜,這個系統自動會完成,你不必擔心,看到這里你也應該明白,這樣老是復位保存,最終會延長掃描時間
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-29 14:38
引用
引用第3樓kingfeng1983于2008-12-26 08:35發表的  :
接樓上補充一下,
我想,Q系列的執行程序原理應該跟FX系列的類似吧,都是首先從輸入端子中掃描ON、OFF情況,將結果保存起來,在執行程序時調用掃描的結果用以執行。在END時,刷新到外部輸出。
所以,X的狀態一旦被掃描,他的狀態在這一個掃描周期內都不會發生變化,即在A B  C三個程序中的狀態是一致的。
請問對否??????
望高手指點。。。。。。。

這只是你的猜測,我認為有很大的不同,相比較FX、Q系列在系統配置、編程上更加靈活,多看看說明書!