有個工程,由水泵向3KM遠的水池抽水,水池裝有水位傳感器4-20mA,采用三菱PLC及其模擬量模塊加變頻器來做,恒水位控制,不知傳感器信號會否由于線路太長而衰減,影響系統控制?請高手指點指點!謝謝!
雨揚86
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 170 點
下載積分: 902 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-01-29
最后登錄: 2020-06-11
查看雨揚86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-13 10:41
公說公有理,婆說婆有理!
我也覺得3KM沒戲,像我們現在做的4-20MA的電流輸送,一般要求人家不要超過300M,不過我自己也很像知道解決方案!