wbaod
共同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 285 點
下載積分: 704 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2020-04-07
查看wbaod的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-19 10:49
如題:請教FX2N能否與富士G11S通用型通信嗎,該如何設值通信參數和編程,高手們能否指教.謝謝.
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2631 分
在線時間: 9498(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-21 13:48
引用
引用第4樓yj168于2008-12-19 13:26發表的  :
需要用OPC通訊


真的很“強”哦~~~~

PLC與變頻器通訊使用OPC????

fx2n可以與G11通訊,至于使用的是Modbus還是富士固有的Loader協議取決于用戶所使用的G11的版本號……

一般這樣認為:早于2006年產的G11只支持富士固有的Loader協議,而晚于這個年限的變頻器可以通過參數U49來選擇使用富士的協議還是Modbus協議。

三菱的官方網站有Modbus的例子~~而如果用戶比較熟悉協議,可以使用RS指令與富士的Loader協議做通訊,Loader協議的通訊可以看G11的RS485通訊手冊。

而目前很多項目中,既有三菱的fx2n的PLC,也會有富士的變頻器,用戶會選擇購買富士的POD(人機界面),這樣的話,通過人機,PLC可以方便的去讀取變頻器的參數而無需去考慮通訊協議,另外,富士的人機可以對富士的變頻器的通訊做斷線檢測,當發生通訊中斷或者通訊質量下降時,可以通知PLC做相應處理。

以上