樓主  發表于: 2008-12-18 21:47

請教各位大蝦!小弟單位里的一個設備有一小段現在經常誤動作,檢查發現CC-LINK的L-RUN和L.ERR燈有時閃有時滅,我檢查了接線和通訊設置,以及對CC-LINK進行了回路測試都沒有發現異常,且講異常的5個CC-LINK都進行更換故障依舊,終端電阻也正常,請問各位還有什么高招幫助幫助!我什么辦法都試過了!暈啊。!
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-19 17:07
檢查DC24V電源容量是否夠用
頂1樓的方法
再有就是觀察一下,是在什么動作執行的情況下出現這種現象的,認真去檢查出現閃燈時,所工作的每一個執行器,往往會有線圈之類的東西在即將燒壞而又還能將就動作時,造成壓降過大的而引發這種問題的現象,這種可能性占維修服務過程中突發故障中的大多數,希望對你有所幫助