大家認為PLC與變頻器通迅的最佳方案是怎么的,
RS485的方式
是用Ascall的 還是用RTU的
個人覺得rtu 的編程方面要復雜一點,不過寫好后,監控起來更為直觀
而ascall的編程簡單,可是出了問題過后,很難發現問題 的所在,也許是太簡單了,檢查程序時會一下帶過
我剛做了個2N和臺達的通迅的,RTU的一點問題沒有
可ascall的在讀的時候就是看不出哪里有問題
校驗碼什么的算來算去,還是不行啊,哈哈,看來還是我水平不到家啊
同意2樓觀點!~!~!!~!~
站長說的好啊,cclink的總線是要兩頭要加模塊啊,
跟回什么485ADP一樣,成本肯定是要上去了,
誰都想著是能花小錢辦大事,
要是大家都有錢,什么辦法都行啊,
用AD模塊進,用DA模塊,出都沒問題的,就是咱們的銀子!~!~!~!~!
今天 跟大家討論個新問題 ,這485通迅又有了個新的問題 ,用RTU的方式與變頻器通迅,一切正常,不過當加了個2AD的模塊后就不能正常通迅了,
經過多次試驗,讀AD模塊的指令要跟與變頻器通迅的指令一樣,要一個一個的來,不能同時進行
我用FX2N連兩臺臺達VFD-M 再回一個2AD 最快的通迅方式是
0.1S-----1號變頻器
0.1S-----2號變頻器
0.1S-----2AD模塊
這樣總的就有0.3S的延時了!~!~!~!~。 剛打了電話給mitsubishi 的上?偣,技術部,
我問是不是FROM/TO的指令不能與RS指令同時使用,會有沖突?????!~~!~
那位仁兄經過3小時又27分35秒的思考后,給我的最終答復是,指令沒有沖突,并詢問我的PLC來源,
后認為是因為我的PLC是A貨引起的@~!~!~!
最后給本人的忠告是,"請買正版行貨"!!
站長,你那的是什么貨啊,有這問題沒??????剛看了這么多位弟兄的留言,感 情大家的感覺都是差不多啊,
向大家匯報下啊
昨天剛搞了一個PLC連12臺變頻的
不過是一個牌子的_____都是臺達的,
感覺是現在這些廠家啊,技術封鎖得太嚴了,自家 的東西連起來簡單得不得了,而且還快,
比我用三菱的連臺達的快多了,感覺就是一個爽字啊
在此我倡議下啊,要是所有的工控的都能互通該多好啊
首先一個好處就是軟件就少很多啊,
(媽的,現在我機子的,各個牌子的軟件一大堆,有時分都分不清了,要是都能通用該多好啊!~!~!~~!!~
弟兄們,同意的就頂一個~!!~!~!~
謝了,
快過年了,在下我先在這祝所有的弟兄們,還有站長大人,
在新的一年里,工作順利,財源廣進!~!~!~!~~!
[ 此帖被slslj47在2009-01-18 15:29重新編輯 ]