shofeng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shofeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-15 15:49
我用一個伺服電機控制一個標簽帶,在標簽帶上有一檢測電眼,當電眼檢測到第二個標簽的上升沿后,即刻停止脈沖的輸出。當伺服脈沖頻率比較小的時候,標簽前端超過電眼光標的距離比較小,每次都差不多;當伺服脈沖比較大的時候,標簽前端超過電眼光標的距離會比較大,而且每次也都差不多,我開始以為是PLC輸入的10MS濾波時間的原因,就用REF指令改變了濾波的時間,但是沒有什么變化,請高手指教一下,謝謝!
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1136(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-11-06
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-15 16:36
不是伺服脈沖比較大的時候,標簽前端超過電眼光標的距離會比較大吧,應該是伺服脈沖頻率比較大的時候,標簽前端超過電眼光標的距離會比較大吧.你用電眼控制停止當然是這樣了,用脈沖數會好點吧 .
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1136(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-11-06
查看chenlf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-15 16:36
不是伺服脈沖比較大的時候,標簽前端超過電眼光標的距離會比較大吧,應該是伺服脈沖頻率比較大的時候,標簽前端超過電眼光標的距離會比較大吧.你用電眼控制停止當然是這樣了,用脈沖數會好點吧 .