我們使用的固態額定電流是40A。在每條動力線上裝有固態繼電器,串聯連接了快熔,為額定10A。由于設備拆裝方便,于是在動力線用對接插頭連接。固態繼電器在設備運行3。4小時后擊穿。換了3個同樣情況發生。查出問題在對接插頭。拆去對接插頭。把動力線接死。就沒有發生了。。
可我不明白。繼電器壞了3個。。快熔卻都沒事。。?為什么?
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 811 個
工控威望: 676 點
下載積分: 311 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-12-03
查看天津電氣成套的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-29 15:21
我用原來接觸過不少,只碰到過負載短路燒壞的。這種情況是接觸不良造成的,(瞬間大電流)