lrg7411
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 210 點
下載積分: 565 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2007-10-23
最后登錄: 2015-09-01
查看lrg7411的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-12 19:37
哪位高手能幫本人解決用PLC變頻器搞控制冷熱水,使出管水溫度恒定60度不變..冷熱水溫度是動態的.
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-13 16:33
試試讓冷水管道出口固定大小,再用溫控表PID來控制變頻調節熱水泵,熱水泵流量加大,水溫就上升了。