樓主  發表于: 2008-12-10 16:53
變頻電機驅動恒轉矩負載進行速度控制,同一個模擬量的轉矩給定值(給變頻器),為何在電機低速時沒問題,而在高速時就不行呢?
ebepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 251 點
下載積分: 483 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2008-04-05
最后登錄: 2024-10-28
查看ebepower的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-15 12:49
問了一個只有你自己知道的問題!

假如:電機在10Hz以下頻率運行正常,10Hz以上工作不正常即跳機。原因多是電壓提升過高,或降低載波。

另外,要把工況描述清楚,如變頻采用矢量控制還是V/F控制,正常與非正常運行時的描述;只有你能了解的工況,別人如何幫忙呀。
[ 此帖被ebepower在2008-12-17 09:25重新編輯 ]