三菱伺服MR-J3的源型和漏型是怎樣切換的.是否和變頻器一樣用跳線實現?說明書上找不到.謝謝.
peaceful
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看peaceful的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-10 16:21
不用跳線,漏型輸入時DICOM端接入24V正,DOCOM接入負24V即可,輸出DICOM和DOCOM與輸入同名端對應;源型相反。