小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-24
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-09 19:34
有一臺出口的設備,對方的電壓是三相415V,50HZ的,現在的負載是國產的三相9.1KW的空調,請問如果我配一個變壓器,把415V變成380伏,需要多大容量的變壓器?負載是9.1KW的三相空調,直接啟動,謝謝!
jyzjp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 249 點
下載積分: 154 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2024-12-06
查看jyzjp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-31 07:26
在電源進線上串一截黃銅線,利用工作的壓降來達到降壓