既然plc可以發脈沖,并且可以進行控制,為什么還要 1PG.請高手指點
xlxlab
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1277 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2007-04-20
最后登錄: 2024-05-27
查看xlxlab的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-11 09:52
三菱PLC主要是發脈沖只能是單軸控制,想做插補,想做凸輪控制也就是運動控制就沒戲了只能是1pg或者其它定位模塊來完成,plc沒法解決這個問題,當然這只是三菱的設計風格,并不代表其它PLC也是這種方式,同時多幾軸控制也也什么戲了,一般plc也最多搞到了4軸(fx3u),一般而言僅僅做些沒有關聯的幾軸控制,要求又不嚴格的,最多用用這個PLC就行了,而如果要求嚴格的定位和要求運動控制就必須用它了!