樓主  發表于: 2008-12-05 11:17
如果是AC220的沒有地線 直接兩線  沒三線的話 地線和零線怎么接  好象有地線直接接控制柜金屬外殼  還有就是地線連零線
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(孫志遠) 熱心助人!
    wlw
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 285 個
    工控威望: 399 點
    下載積分: 1296 分
    在線時間: 214(小時)
    注冊時間: 2009-01-10
    最后登錄: 2016-12-06
    查看wlw的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-01-12 11:29
    接地和接零不能同時接在一個用電系統里,更不用說接在一個柜體上,反而會更不安全。
    wlw
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 285 個
    工控威望: 399 點
    下載積分: 1296 分
    在線時間: 214(小時)
    注冊時間: 2009-01-10
    最后登錄: 2016-12-06
    查看wlw的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-01-12 11:32
    接地和接零不能同時接在一個用電系統里,更不用說接在一個柜體上,反而會更不安全。只能用其中的一種。