樓主  發表于: 2008-12-05 11:17
如果是AC220的沒有地線 直接兩線  沒三線的話 地線和零線怎么接  好象有地線直接接控制柜金屬外殼  還有就是地線連零線
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(孫志遠) 熱心助人!
    hpl1111
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 223 個
    工控威望: 383 點
    下載積分: 666 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2009-01-10
    最后登錄: 2024-09-19
    查看hpl1111的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-01-10 16:14
    接零線是保護接零,接地是不能浪接,否則后果很嚴重
    hpl1111
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 223 個
    工控威望: 383 點
    下載積分: 666 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2009-01-10
    最后登錄: 2024-09-19
    查看hpl1111的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-02-21 15:21
    是呀,保護接零只能接在漏電開關前吧
    hpl1111
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 223 個
    工控威望: 383 點
    下載積分: 666 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2009-01-10
    最后登錄: 2024-09-19
    查看hpl1111的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-05-31 04:59
    接地分工作接地和保護接地,前者是為了防止零線帶電,后者是防止漏電。
    hpl1111
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 223 個
    工控威望: 383 點
    下載積分: 666 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2009-01-10
    最后登錄: 2024-09-19
    查看hpl1111的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-05-31 05:03
     當配電網一相故障接地時,工作接地也有抑制電壓升高的作用。如沒有工作接地,發生一相接地故障時,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓。如有工作接地,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,在線電壓0.4kV的配電網中。中性點對地電壓一般不超過50V,另外兩相對地電壓一般不超過250V。
    hpl1111
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 223 個
    工控威望: 383 點
    下載積分: 666 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2009-01-10
    最后登錄: 2024-09-19
    查看hpl1111的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-05-31 05:05
    不會的或是生手不要隨便工作接地,接的不好效果似的其反