請問FX的PLC編程口是否是422通訊
hxb5442088
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hxb5442088的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-30 14:39
三菱PLC編程口為rs422通訊。你可以查看sc-09編程線可以知道,其實那條線是先由rs422轉化為rs232c最后跟電腦通訊的。
另外,對于FX2N-422BD ,在編程口被替代的情況下,完全可以取代編程口進行相關程序下載以及監視,只是必須確保D8120置零。