小章
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 278 點
下載積分: 790 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2019-03-06
查看小章的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-03 11:13
大家是否碰到過交流接觸器線圈斷電后被卡住不能彈上來的情況,主觸點接觸不良倒致電機線圈被燒,是否有更好的解決辦法?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2622 個
工控威望: 2047 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-27
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-04 21:32
樓主的問題本人經常遇到過。一般接觸器的觸點磨損過大?梢愿鶕現場條件適當加大接觸器的觸點容量。
而我最近維修一臺數控穿孔機時。卻發現接觸器的觸點是完好的。故障的原因竟是由于接觸器的靜鐵芯與動鐵芯之間有一層類似
油的粘狀物。用酒精清洗后正常。