樓主  發表于: 2008-12-01 21:35
3臺200組成一個PPI網絡  在分配地址的時候  能分同一個地址到網絡中嗎、只是波特率上有分別
比如說 有2個地址3的端口  而一個事19200波特率  一個事9600  這樣可行嗎
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2024-11-15
查看oolo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-05 20:42
呵呵 我不是很明白 所以就來問大家了
上面說的我有些了解的,可是我這有一個案例就是這樣的】
大家來分析一下  網絡結構如下:
PLC1     端口1:地址2  19200波特率   端口0:地址2  9600波特率
PLC2     端口1:地址5   9600                端口0:地址3   9600
PLC3     端口1:地址6   9600                端口0:地址3   9600
PLC1端口1與6臺變頻器組成一傳動網咯  端口0與plc2端口1,plc3端口0,td200組成資料互換網絡
plc2端口0與8臺風機變頻組成獨立的網絡
plc3端口1與8臺溫度控制器組成獨立的網絡
3臺plc通過em277模塊與人機聯系
大家看下這樣的網絡地址分配有什么問題沒有
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2024-11-15
查看oolo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-14 20:47
這個廠家在 設計程序的時候不知道怎么想的 把我的頭也搞大了 剛開始就是不明白 現在清楚了