丙丙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 400 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1516 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2008-05-04
最后登錄: 2023-10-19
查看丙丙的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-30 16:20
近日我去一家公司去面試被考到一個問題請問我位這是什么原因就是一組三相五線制的電源線出來后,電源線是6個平方的,分4組,每組2個1。5KW的馬達和4支日光燈管,為了好區分暫為A,B,C,D四組。只要啟動這4組馬達中的任何一組馬達,這C組的燈管都會閃爍一下后,就會正常,而其它的三組燈管又不會閃爍,請問這是什么原因造成的,我說這是三相電壓不平衡造成了,他說這只是其中一個可能的原因,請問各位高手們,還有啥子問題哦,謝謝。!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8233 個
工控威望: 10363 點
下載積分: 21073 分
在線時間: 3028(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-09
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-02 16:25
實際上三相五線制就是三根相線L1,L2,L3,一根零線N,零線在引出后不再做重復接地。在變壓器的中性接地點出同時引出一根保護接地線PE,這跟保護接地線引出后要做重復接地,并且不再和零線連接,這樣,3根火線+1根0線+1根地線,就成了三相五線制了。也叫TN-C-S的配電系統。其實樓主的問題主要是三相負荷的平局分配問題,也就是偏相,或者是在以后的電路中,又把N線做了重復接地。在三相五線制中,零線重復接地會降低漏電或短路保護裝置的靈敏度的。

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人!
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。