樓主  發表于: 2008-11-28 22:29
FX-2N PLC組N:N連接是用FX-2N-485-BD模塊吧?如果多太機相連,是不是中間的每一太需要2個FX-2N-485-BD模塊?請賜教!謝謝!
lw-0595
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 366 個
工控威望: 685 點
下載積分: 657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2006-11-24
最后登錄: 2012-09-17
查看lw-0595的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-29 09:21
FX2N N:N連接每個PLC都需要一個FX-2N-485-BD模塊。具體連接如下:
  
              SDA ------------------SDA --------------------SDA                      
                          
              SDB-------------------SDB--------------------SDB
                          
              RDA                          RDA                          RDA
                              
              RDB                         RDB                          RDB

               SG                            SG                             SG

            
本站機RDA與SDA相連、RDB與SDB相連、SG接屏蔽層。站機只要1對線相連,SDA與SDA、SDB與SDB相連即可
需注意一點主機與最后一站機應在RDA與RDB之間連接端子電阻(330歐姆)