樓主  發(fā)表于: 2008-11-26 00:24
最近看到一個三菱的梯形圖,里面有一個M11常開觸點,但沒有M11的線圈。而當PLC一得電,M11常開觸點卻會閉合。請問是怎么一回事?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發(fā)帖數(shù)量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2008-11-26 07:59
應該有比較指令的程序,你應該能找到M09或者M10這兩個內部觸點中的一個或者兩個,而且其中一個定準是在輸出的位置,也就是連接的右母線。