plcxx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-25 09:28
在工作中某些問題
比如洗車機程序問題
在洗車的過程中,好多的動作是間斷的,滿足不同的條件都會啟動同樣的動作,自己編寫的程序怎么也避免不了雙線圈的錯誤。
在此想分享下各位高手是如何避免這樣的問題的經驗!
teng7351
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1016 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2007-09-28
最后登錄: 2022-10-16
查看teng7351的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-25 09:34
所有輸出條件并聯后輸出就可以了