zhouliang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 285 點
下載積分: 419 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-10
最后登錄: 2023-03-01
查看zhouliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-23 10:46
請叫個位高手,3臺132KW的三相電機,380V,無負荷啟動,用星三角啟動可不可行,因為軟啟動和變頻啟動成本高,所以才用這種方法
wei9a
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 202 點
下載積分: 608 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2008-07-07
最后登錄: 2020-11-25
查看wei9a的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-28 18:07
主要看負載需要的起動力距的大小,如起動力距小時,用星角減壓起動,如需要起動力距比較大時,則要變壓器自耦減壓起動.另外,變壓器容量也是考慮因素.
wei9a
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 202 點
下載積分: 608 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2008-07-07
最后登錄: 2020-11-25
查看wei9a的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-28 18:14
一般大于14KW電機都要降壓起動,如果直接起動,變壓器端電壓下降嚴重,會影響其他用電設備.