ly_16
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 312(小時)
注冊時間: 2006-11-02
最后登錄: 2024-11-08
查看ly_16的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-21 13:36
原5.5KW的水泵是直接控制運行,水壓壓力為0.8MPa。
實際水壓壓力只要0.55MPa就可,改成變頻器控制,查看面板的參數發現運行在44HZ時電流顯示為5.98A,功率為2.60KW
不解,是不是節能了50%??還是偶理解錯了。



wsandlqj
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 23068 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2023-09-16
查看wsandlqj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-27 21:01
肯定節能了。另外提醒樓主注意一下,5.5KW電機是指軸上輸出的機械功率,電機在工頻下滿負荷運行時是大于5.5KW的,從這角度講節能是大于(1—2.6/5.5)的;但是考慮到變頻器的自身消耗的功率不包含在2.6KW里面(也就是說電機和變頻器消耗的功率是大于2.6KW的),由此兩點可以判斷節能是50%左右喲。(變頻器自身的消耗功率,不同的品牌,不同的工況下是不一樣的)
wsandlqj
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 23068 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2023-09-16
查看wsandlqj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-14 21:04
應該有。1 —(2.6KW+變頻器損耗的功率)/ 未用變頻器時5.5KW電機實際功率=節電率