原5.5KW的水泵是直接控制運行,水壓壓力為0.8MPa。
實際水壓壓力只要0.55MPa就可,改成變頻器控制,查看面板的參數發現運行在44HZ時電流顯示為5.98A,功率為2.60KW
不解,是不是節能了50%??還是偶理解錯了。



竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-14 17:02
算功率還有個功率因數問題,可以肯定的 是,不會省電50%的