lichun518518
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lichun518518的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-20 17:52
我公司有一臺設備它是由觸摸屏和三菱PLC變頻器控制的,我剛學這東西不知道在觸摸屏中怎么對變頻馬達進行當前速度調整和和顯示當前速度。它沒有安裝編碼器和其它東西來測速,用了一個通信模塊。
adamxing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 185 點
下載積分: 562 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2017-03-30
查看adamxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-12 11:38
FX3U + FX3U-485BD + A700系列變頻
可使用RS-485四線式半雙工的方式來通訊連結
硬體相關規范可參考
FX3U通訊手冊,E部份(變頻器通訊)中
第4.2.3章(E-17) & 4.3章(E-18)

FX3U的Parameter可照附件圖檔部份設定
FX3U-Parameter

A700變頻器部份可設定下列參數


參數 值

Pr.331 1
Pr.332 96
Pr.333 10
Pr.334 2
Pr.337 9999
Pr.341 1
Pr.79 0
Pr.340 12
Pr.336 9999
Pr.549 0
Pr.335 9999


其余有興趣的部份可以在參考看看其他指令的部份
不會很難
只不過要花一點時間去了解變頻器專用的通訊指令