gogogo1942
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gogogo1942的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-20 01:16
各位大師們,請教一下FX2N-32MT型PLC的輸出口Y1,Y2搞壞了,已經自動閉合了,就算沒打到"RUN"程序也連接上了!可以換個繼電器么??
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2161 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2024-06-25
查看coverpaper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-20 09:30
是不是輸出電源極性接反了,接反了也會這樣
本人在深圳從事自動化設備PLC程序設計編程,西門子、松下、三菱等各個品牌,各種非標設備的PLC程序設計,及設備調試安裝
售后維修!超聲波清洗機/電鍍設備/自動貼膜機的程序設計、售后維修等等。電話:13537593836   QQ:603753283