樓主  發表于: 2008-11-15 22:19
為什么三菱F940與PC不能通信呢??? 軟件和數據線我都是用三菱A970與PC通信的 GT designer
跟A970通信很正常啊 為什么與F940就不行了呢 是不是數據線不行啊 那要用什么線呢????
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-17 17:09
引用
引用第1樓lfpcxc于2008-11-16 11:04發表的  :
數據線是一樣的,看看計算機的設置

確實如你所說 數據線和軟件都是和A900 的通用 現在已經可以啦 太謝謝你啦
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-17 17:15
引用
引用第1樓lfpcxc于2008-11-16 11:04發表的  :
數據線是一樣的,看看計算機的設置

不這我手頭上有兩臺F940哦   其中一臺完全可以啦 跟PC跟PLC通訊都沒問題
但另一臺就還是不行哦 老是通訊錯誤哦 說什么是數據長度不正常哦
為什么啊 你知道嗎???   是不是人機的硬件有問題啊??