xiaoshouma
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiaoshouma的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-09 09:33
最近我看到一條指令:DDRVI  K5000 K300 Y000 Y001
輸出端子Y000接到伺服好象CN1的PP端,Y001接到PN端,但我知道的是PP是正轉的脈沖串,而PN是反轉的脈沖串。但奇怪的是而上面那條指令Y000是脈沖輸出端,Y001是方向輸出端。我就納悶了,這是怎樣的理解啊???我都搞糊涂了,請大家賜教,不勝感激~~~~~~~~~~~!。!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3005(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-09 09:56
請問樓主,端子是PN還是NP?
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3005(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-09 09:57
我看了一下有關的手冊,怎么查到的端子是NP啊。
單純扥據你的程序看,K5000是S1,輸出脈沖數,K300是S2,輸出脈沖頻率,Y0是D1,脈沖輸出起始地址【僅能指定為Y0或Y1】,Y1是D2旋轉方向信號輸出起始地址,根據S1軟元件的正負,按照正------>ON,負------>OFF的方式進行動作。若有錯誤之處,請?jiān)彙?div class="e2hozy3" id="alert_350294" style="color:gray;margin-top:30px">[ 此帖被guochunyi在2008-11-09 10:25重新編輯 ]
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。