wzhr036
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wzhr036的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-28 09:21
朋友我最近有個問題,我想把一個輸入信號5v的轉換成輸入信號24v的如何搞。∮霉怦钊绾谓泳,謝謝!!1
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-28 15:53
        光偶有標記的一邊是發光二極管的正極接腳,可以用萬用表的二極管檔測量得到,區分這個控制端后,可以直接用一個1.5V的干電池連接在這個發光二極管的兩端,再用萬用表的電阻檔,進行測量另外一邊的兩個腳,在控制干電池的電源通斷時,可以看到連接在另邊兩個腳上的萬用表指針正隨著電池的通斷而通斷(數顯表也可以測量得)
    5V可以直接接在這個光電偶上,注意限流,不得超過額定電流,同樣,在輸出端上,注意限24VDC端的電流就可以啦
     如果是用5V直接驅動24V的大電流的話,也可以直接找個固態繼電器,固態繼電器的控制端電壓選DC5V---245V的哪種就可以了,當然電流是首先要考慮的
     當然也有5V的繼電器,很別宜,大約2.2元/個,視你的需求狀態而定吧!
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-31 22:08
可以選項用固態繼電器或線圈電壓為DC5V的小繼電器,有能控制220V或380V的固態繼電器,總之注意擴容就行啦,使負載能力在需求的容量范圍之內就行啦........
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-11-06 21:19
視狀況而定吧,我們用的規格,輸入和輸出都是額定電流為5V20mA,通常用8到10mA就行,也沒有出現過任何不良現象,如果擔心電流的話,除以上途徑外,還可以選用磁簧管也是個不錯的選項,是物體接點的,