plcxx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-20 19:17
工作要用到PLC,所以學習了點PLC的知識.用的是三菱FX系列的
在看到關于置位和復位指令的時候,有個問題想問下各位高手.
一個常開的觸點被置位的話,就會由關斷變為閉合,即為ON,被復位的話,就會為OFF。
但是常閉的觸點被置位的話,結果是怎么樣的。
是不是這么理解啊,不管是常開還是常閉觸點,只要是被置位,就會改變原來的狀態。
還是會在不同的情況下會有不同的變化。
請高手幫我下詳細的說明下,怎么去理解?
小弟先謝謝了!
zhangsun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangsun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-23 21:39
似乎看到了兩個答案了,不知道還有哪位高手可以指點下
常開觸點才能置位,常閉觸點才能復位,對常開觸點復位無反應,對常閉觸點置位也無反應,是不是這樣???


該答案正確!