limiju
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 536 點
下載積分: 1073 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2008-09-01
最后登錄: 2019-02-20
查看limiju的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-11 11:06
首次發貼,問題可能幼稚,請別見笑

松下PLC程序中 [F1 DMV , I2DT32710, DT32710]







我覺得它們應該有區別也有聯系?
我查找DT32710 卻找到了I2DT32710在搜索引擎中找不到答案,期待您的幫助!
[ 此帖被limiju在2008-10-16 09:10重新編輯 ]
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-15 17:18
不要把源和目標地址搞在一起了
I2DT32710表示結果會是(如果I2=2的話):I2+DT32710數據會傳輸到DT32712為起點的目標地,所以你看不到........
[ 此帖被張平全在2008-10-15 19:48重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(limiju) 熱心助人!
    張平全
    為國出力的時候到了
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 958 個
    工控威望: 969 點
    下載積分: 1904 分
    在線時間: 469(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2024-12-29
    查看張平全的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-10-15 19:42
    再找一下吧,I2前面還會有附值給它的可能,或前面的L174是個上升瞬間觸發信號,主要是通信的LINK中才會有這種用途的.通信控制類的不會是一個長效觸發信號(通信控制中,這種可能性也不會太大,長時間占用的話,哪其它的傳輸就無法進行),松下的和三菱的比,確實有要拐很大的彎,覺得不是太好用...........
    上面的回復我改進了一下,請留請留意