daidai520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 183 點
下載積分: 708 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2014-07-16
查看daidai520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-09 20:44
DDRVI K999999 D132 YOOO M51
其中D132:手動速度
幫忙分析下這個指令?
還有DMUL D232 K100 D132
D232 手動設定速度。D132:手動速度,這里為啥要乘以100?

這個程序是FX1s的PLC,來控制伺服的。謝謝
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 6193 點
下載積分: 20503 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-12-24
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-11 16:52
DDRVI K999999 D132 YOOO M51



DRVI         相對位置脈沖輸出命令,
K999999  輸出的脈沖數
D132         輸出脈沖的頻率(決定你馬達的轉速)
YOOO        從Y0輸出脈沖信號
M51           方向信號(馬達需要正反兩個方向轉時用到,輸出脈沖數是負數時,反方向轉)

為什么要乘100,可能是你輸入數值的原因,或是讓你的調節時最小調節量是100,一般都是為了顯示時的單位.