PLC輸出接點原來是繼電器輸出可否改成晶體管輸出?有一個PLC繼電器輸出,可否把繼電器去掉,采用繼電器線圈電壓信號去驅晶體管電路?這樣的動作響應時間是不是和采用晶體管輸出的PLC相同?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(YMMFA) 可以的,我改過
    sonhh
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 210 個
    工控威望: 422 點
    下載積分: 1857 分
    在線時間: 585(小時)
    注冊時間: 2007-05-16
    最后登錄: 2024-12-14
    查看sonhh的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-10-10 23:25
    可已,把PLC繼電器去掉,因為PLC里面是用晶體管輸出去控制繼電器的,所以把PLC繼電器去掉就變成了晶體管輸出。