三菱FX2N-4AD模擬量模塊讀取4-20mA信號,將存取器BFM#0寫入H3331,設定第一個通道為4-20mA,其余三個通道關閉。但讀出的數值不準,是不是要調整增益和偏移值?
cvbnj098
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 278 點
下載積分: 2449 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2008-09-16
最后登錄: 2024-11-05
查看cvbnj098的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-09 11:41
是要調整的,出廠是按0-10v調整的