現在有一個國產編碼器,輸出口有+5V,0V,A,A-,B,B-,Z,Z-和屏蔽線,接到Fx2n64MT PLC用來檢測電機的轉速,請問大家PLC輸入端該如何接線?謝謝!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9683 個
工控威望: 8581 點
下載積分: 16745 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-08 15:53
我自己接過的只有24V的編碼器

是這樣接的

24V 接 PLC的24+
0V   接 PLC的COM
A  , B ,  Z 根據實際需要來接相應的X