ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9653 個
工控威望: 8538 點
下載積分: 16682 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-31
查看ymmfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-05-24 16:37

      俗話說,人在江湖走,哪有不學壞?
  雖然我不是專業搞技術的,我的本職是銷售。但時間長了,也學了不少歪門邪道的東西。
  我這里定義的歪門邪道,就是書上學不到的邪門招式。
 

      其實學壞很快的

      應用一:交流電源的PLC當直流電源的使

FX1S-30MR-001 這個機型是交流供電的
有的特殊場合需要直接供電的。
比如某些電壓不穩的工廠,很容易把PLC的開關電源沖擊損壞。
這時需要訂貨FX1S-30MR-D
可是,-D的機型不太常用,訂貨麻煩,價格也比-001的貴。

  FX1S,F(xiàn)X1N的可以這樣做
從PLC的 COM處接開關電源的負極
從PLC的 24+處接開關電源的正極
  同時L,N千萬不要接線
。

OK,POWER燈亮了,可以用了。

三菱公司的設計人員應該直接把-001改成交直兩用的多好。還生產-D的多此一舉。

最好在外部正極處連接一個保險絲,根據說明書上說的PLC功率計算一下電流量。以名直流電源過大損壞PLC。


FX2N由于電路不一樣,直接這樣接電源燈不亮,需要對內部電路作一定改動
也就是把兩根線切斷然后換到另一處。


特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
hulianxin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 271 點
下載積分: 815 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2007-11-16
最后登錄: 2024-08-09
查看hulianxin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-04 09:03
在萬不得已的時候可以急用一下